Primipilus Report post #1 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 07:59 PM Чтобы в стране заработал принятый в июне этого года закон, предусматривающий ответственность поставщиков электроэнергии за ее качество перед потребителями, нужно точно прописать в подзаконных актах требования к показателям пригодности поставляемых киловатт. Для этого Министерство энергетики планирует ввести в правовое поле понятие «качество электроэнергии». Такой проект приказа Минэнерго разместило на портале проектов нормативных правовых актов 23 ноября. «Парламентская газета» выясняла, куда россиянам обращаться за помощью, если в квартире то и дело мерцают лампочки или вышла из строя техника из-за перепада напряжения. Главное — это частота До принятия в июне этого года поправок в Закон «Об электроэнергетике» (№ 174-ФЗ) норма об ответственности организаций, поставляющих электроэнергию, за ее качество перед потребителями отсутствовала. Да и сами вопросы качества электричества регламентированы не были, а требования к добротности поставляемых киловатт ограничивались отсылочными нормами к техническим регламентам, которые такие требования не содержат. Единственным документом, определяющим какие-либо нормативы качества электроэнергии, до настоящего времени оставался ГОСТ 32144-2013, в том числе устанавливающий допустимое десятипроцентное отклонение в напряжении как выше, так и ниже 220 вольт. Однако документ этот добровольного применения и требует уже давно пересмотра с учетом произошедших за последние годы изменений в нормативном и техническом регулировании энергосистем страны. Чтобы июньские изменения заработали полноценно, необходимы подзаконные акты, в которых устранялась бы очевидная правовая лакуна. Помимо самого понятия «качество электрической энергии» в проекте приказа Минэнерго предлагает нормативно закрепить показатели качества электричества в Единой энергетической системе (ЕЭС). Речь идет о технологически изолированных электроэнергетических системах, а также системах электроснабжения общего назначения, предназначенных для снабжения электричеством различных потребителей с частотой переменного тока 50 Гц на территориях, технологически не связанных с ЕЭС. Также в проекте приказа обозначаются параметры показателей, характеризующие качество электрической энергии и ее соответствие требованиям к частоте и напряжению, утвержденным кабмином в правилах технологического функционирования электросистем в 2018 году. Кроме того, в документе отражены требованиях к надежности и безопасности энергосистем. «Утверждаемые проектом приказа требования к качеству электрической энергии должны выполняться при разработке и выборе технических решений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов электроэнергетики», — говорится в пояснительной записке к документу. Требованиями также следует руководствоваться при электроснабжении потребителей. По мнению авторов документа, принятие проекта приказа позволит на нормативном уровне исключить добровольное применение требований к качеству электрической энергии и связанные с этим проблемы в правоприменительной практике. Соблюдение энергетическими организациями таких требований должно контролироваться антимонопольной службой. Утверждаемые проектом приказа параметры качественного электричества должны вступить в силу по истечении трех месяцев с даты официального опубликования. То потухнет, то погаснет — что делать? По свидетельству Роспотребнадзора, договор электроснабжения попадает под действие закона о защите прав потребителей. Это, в частности, подтвердил в своем определении №46-КГ21-31-К6 Верховный суд: при заключении между потребителем и энергосбытом (гарантирующим поставщиком) договора последний оказывает услуги по электроснабжению. Согласно утвержденным в 2011 году кабмином правилам, ненадлежащим качеством коммунальной услуги по электроснабжению считается, если напряжение в сети потребителя отличается от предельных гостовских значений, то есть ниже 198 В или выше 242 В. Однако привлечь поставщика услуг за отклонение от нормы довольно сложно из-за несовершенства нормативной базы, пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Если речь идет о многоквартирных домах, то действует правительственное постановление № 354, где ненадлежащими по качеству коммунальные услуги считаются те, что предоставляются с перерывами. Если перерыв в электроснабжении единовременно более 4 часов или 8 часов в течение месяца, предполагается перерасчет платы», — уточнила депутат. С требованиями о предоставлении электричества надлежащего качества и возмещении убытков следует обращаться именно к той организации, которая допустила халатность. Обращение лучше всего составить письменно в виде претензии, советуют на сайте Роспотребнадзора. Но сначала нужно письменно или устно, в том числе по телефону, обратиться в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя, записать номер заявки. Если причины нарушения качества услуги неизвестны, то с потребителем должна быть согласована дата и время проведения проверки факта ее нарушения. Проверка должна начаться не позднее двух часов с момента подачи заявки. По окончании проверки составляется акт, один экземпляр должен быть выдан потребителю. «Если факт нарушения качества коммунальной услуги в ходе проведенной проверки подтвердился, то дата и время обращения в аварийную службу исполнителя будет началом периода, в течение которого считается, что коммунальная услуга предоставляется с нарушениями качества», — говорится на сайте Роспотребнадзора. В частности, если установлено, что качество электроэнергии было ненадлежащим, то размер платы за каждый час снабжения «подпорченными» киловаттами суммарно в течение месяца снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период. Кроме того, потребитель вправе требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу, а также компенсации морального вреда, если ущерб был причинен из-за некачественной электроэнергии. Когда обращаться в суд В случае если энергоснабжающая или управляющая компании не отреагировали на претензию и требование добровольного возмещения убытков, потребителям следует обращаться в суд, приложив к иску все имеющие доказательства. В том числе сгодятся акт проверки качества электроэнергии, а также заключение специализированной сервисной службы или экспертной организации о причинах выхода из строя техники. Согласно закону о защите прав потребителей, иск можно по выбору истца направить в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, то по месту его жительства. Кроме того, возможно написать заявление в суд по месту жительства или пребывания истца, а также по месту заключения или исполнения договора. При удовлетворении иска помимо суммы возмещения суд взыскивает с исполнителя в пользу потребителя еще и штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы — за неисполнение требований в добровольном порядке. Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/kuda-zhalovatsya-esli-sgorel-kholodilnik-iz-za-plokhogo-elektrichestva.html 7 1 Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #2 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 08:19 PM В статье поставлена ложная проблема. Техника сгорает не от нарушения параметров поставляемой электроэнергии, а от состояния сетей в жилом фонде. В любом случае это случается из-за проблем на стороне 0,4кВ. Отгорел рабочий ноль в РУ ТП или ВРУ жилого дома — получи́те на одной фазе 140, а на на другой 260 вольт. И попробуйте предъявить что-нибудь своей УК (по акту границ это зона эксплуатационной ответственности УК). И это при том, что инспектор Ростехнадзора в качестве эксперта заведомо будет на вашей стороне. 8 Share this post Link to post Share on other sites
Геша Report post #3 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 08:22 PM сейчас вся мало-мальски нормальная техника оборудована защитой... не говоря о том, что в электрощитке каждой квартиры должны стоять простейшие защитные девайсы... 2 Share this post Link to post Share on other sites
kuzma Report post #4 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 08:31 PM (edited) Кгд39 сказал(а) 14 минут назад: Отгорел рабочий ноль в РУ ТП или ВРУ жилого дома — получи́те на одной фазе 140, а на на другой 260 вольт. И попробуйте предъявить что-нибудь своей УК (по акту границ это зона эксплуатационной ответственности УК). прекрасно всё возмещают они знают (и не первый год) любая Экспертиза покажет почему сгорела техника и суд (если мирно вопрос не решили) встанет на сторону исца p/s и там не 260 будет а все 380 прилетает при обгорание нуля = всё что воткнуто в розетку машет ручкой , Если небыло Защитного Реле Напряжения (1800-3000р) на хату Спойлер Edited November 27, 2022 by kuzma 4 Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #5 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 08:44 PM kuzma сказал(а) 11 минут назад: p/s и там не 260 будет а все 380 прилетает при обгорание нуля = всё что воткнуто в розетку машет ручкой , Если небыло Защитного Реле Напряжения (1800-3000р) на хату Конкретные цифры зависят от распределения нагрузок по фазам. Если на одной ничего, то на соседней как раз 380 и будет. А ОПН очень мало кто ставит - место в щитке занимает, денег стоит... А с РКН возни ещё больше, оно ж только сигнализирует — беда, мол. К нему ещё вводной АВ с доп.контпктом и расцепителем требуется. Итого — порядка 10кРуб 1 Share this post Link to post Share on other sites
kuzma Report post #6 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 08:47 PM (edited) Кгд39 сказал(а) 13 минут назад: Итого — порядка 10кРуб на хату цена выше написана в сполере если брать сейчас занимает 2 слота на дин рейке даёт прекрасную защиту от пониженного и повышенного + от моргания (задержка запуска) p/s если бабала много можно взять УЗМ-51 там схема "вылезана" разработчиками и инженерами , за эти годы (много модернизаций на основе реальной эксплуатации ) Спойлер Защита от скачков и длительных перенапряжений Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения Максимальный ток коммутации 63А/250В (14 кВт) Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более - 1.2 кВ Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) - 200 Дж Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс - 8000 А / 6000А Время срабатывания импульсной защиты - <25 Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, U верх - 270 В Порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, U верх.кр. - 300 ± 15 В Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, U низ.кр - 155 В Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, U низ.кр - 80 ± 10 В Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения - 3 % Номинальное напряжение питания - 230 В Частота напряжения питания - 50 Гц Максимальное напряжение питания - 1.5 Вт Потребление электроэнергии - 1.5 Вт*ч Максимальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16 мм², медь) - 63А Максимальная мощность нагрузки (АС230В) - 14.5 кВт Максимальный ток нагрузки, (активная – АС 1, 30 мин) - 80 А Максимальная мощность нагрузки (АС230В – АС 1, 30 мин) - 20.0 кВт Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов - 2000A/10мс Ток короткого замыкания без разрушения - 3000 А Задержка включения / повторного включения, выбирается пользователем - 6 минут /10 секунд Задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу - 20 мс Задержка ускоренного отключения по нижнему критическому порогу - 100 мс Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога - 0.2 c Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога - 10 c Сечение подключаемых проводников не менее - 0.5-25 (20-4 AWG) мм² Диапазон рабочих температур (по исполнениям) - -25…+55 (УХЛ4) °С Температура хранения - –40...+70 °С Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) - уровень 3 (2кВ/5кГц) Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) - уровень 3 (2 кВ А1-А2) Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) - УХЛ4 Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 - IP40 / IP0 Относительная влажность воздуха - до 80 % (при 25°С) Рабочее положение в пространстве - произвольное Режим работы - круглосуточный Спойлер хотя ..сейчас глянул озон...Цена серёзно упала !! https://www.ozon.ru/category/rele-uzm-51m/ в начале года меньше чем за 3500 нигде небыло Edited November 27, 2022 by kuzma 3 Share this post Link to post Share on other sites
TR1 Report post #7 Posted November 27, 2022 | 11/27/2022 10:14 PM kuzma сказал(а) 1 час назад: прекрасно всё возмещают они знают (и не первый год) любая Экспертиза покажет почему сгорела техника и суд (если мирно вопрос не решили) встанет на сторону исца p/s и там не 260 будет а все 380 прилетает при обгорание нуля = всё что воткнуто в розетку машет ручкой , Если небыло Защитного Реле Напряжения (1800-3000р) на хату Скрыть контент Подтверждаю, мне оплатили ремонт включенной электротехники лет 8 назад, когда в розетки прилетела 380 вместо 220. Спокойно пережил этот краш-тест только холодильник Либхер. Но ему много лет и говорят, что теперь качество холодильников уже не то... 4 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #8 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 01:39 AM в сети напряжение 240в, лампочки освещения не выдерживают и месяца. В нормы госта укладывается , но лампочки перегорают. что делать? Share this post Link to post Share on other sites
Помор Report post #9 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 02:37 AM (edited) Кгд39 сказал(а) 6 часов назад: Отгорел рабочий ноль в РУ ТП или ВРУ жилого дома И нихрена не будет потомучто нулевую шину заземляют, причем сваркой. Edited November 28, 2022 by Помор Share this post Link to post Share on other sites
olvis Report post #10 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 03:17 AM Щиток в частном доме сам собирал. УЗМ 51 я себе поставил. Когда были очень сильные ветра, то срабатывало не раз. Видимо где-то на линиях провода болтает, касаются и срабатывает. Есть также УЗО на всё. Но главная проблема для меня это молнии. Два раза у меня из-за этого были проблемы. Весной всё же планирую в подвале поставить УЗИП. И вот тут уже всё сложнее и дороже. Пока при грозах приходится выключать входные автоматы. 1 Share this post Link to post Share on other sites
SZlobaFM Report post #11 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 03:47 AM Кгд39 сказал(а) 7 часов назад: В статье поставлена ложная проблема. Техника сгорает не от нарушения параметров поставляемой электроэнергии, а от состояния сетей в жилом фонде. В любом случае это случается из-за проблем на стороне 0,4кВ. Отгорел рабочий ноль в РУ ТП или ВРУ жилого дома — получи́те на одной фазе 140, а на на другой 260 вольт. И попробуйте предъявить что-нибудь своей УК (по акту границ это зона эксплуатационной ответственности УК). И это при том, что инспектор Ростехнадзора в качестве эксперта заведомо будет на вашей стороне. Х. З. Не спец. Но релюха? у меня одно время замучала отрубать всю квартиру. Она настроена на 250 макс, а ночью шло 252-254. Цвето музыка. Сейчас вроде починили, стало 240-242. Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #12 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 03:50 AM SZlobaFM сказал(а) 1 минуту назад: Х. З. Не спец. Но релюха? у меня одно время замучала отрубать всю квартиру. Она настроена на 250 макс, а ночью шло 252-254. Цвето музыка. Сейчас вроде починили, стало 240-242. Ой "починили". Цапфу трансформатора переставили на летний режим. Операция на 10 минут, включая открытие наряда, инструктаж и отключение 3 Share this post Link to post Share on other sites
SZlobaFM Report post #13 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 03:54 AM Кгд39 сказал(а) 3 минуты назад: Ой "починили". Цапфу трансформатора переставили на летний режим. Операция на 10 минут, включая открытие наряда, инструктаж и отключение Если было хорошо, а стало плохо, это сломали, наоборот - починили. А вот за цапфу, можно и жалобу модераторам получить , у нас, тут культурный форум, без мата. , так что не размахивайте тут своей цапфой, у меня может тоже не короче она. 1 3 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #14 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 03:56 AM по лампочкам ответьте плиз? Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #15 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 04:56 AM (edited) Barins сказал(а) 3 часа назад: в сети напряжение 240в, лампочки освещения не выдерживают и месяца. В нормы госта укладывается , но лампочки перегорают. что делать? Жалуйтесь. ГОСТ +/-5% . 10% — кратковременно допустимый аварийный режим. Ну, или потратьтесь на установку стабилизатора. Дороговато, конечно. Edited November 28, 2022 by Кгд39 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #16 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:02 AM Кгд39 сказал(а) 3 минуты назад: Жалуйтесь. ГОСТ +/-5% . 10% — кратковременно допустимый аварийный режим. Ссылочку можно , что ГОСТ именно +/-5% . 10% — кратковременно допустимый аварийный режим? Писатель сверху утверждает: Согласно утвержденным в 2011 году кабмином правилам, ненадлежащим качеством коммунальной услуги по электроснабжению считается, если напряжение в сети потребителя отличается от предельных гостовских значений, то есть ниже 198 В или выше 242 В. Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #17 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:04 AM Помор сказал(а) 2 часа назад: И нихрена не будет потомучто нулевую шину заземляют, причем сваркой. Устройство ПЗНП должно иметь сопротивление растеканию не более 30 Ом. В качестве рабочего нуля работать будет, но плохо. Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #18 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:16 AM Barins сказал(а) 8 минут назад: Ссылочку можно , что ГОСТ именно +/-5% . 10% — кратковременно допустимый аварийный режим? Писатель сверху утверждает: Согласно утвержденным в 2011 году кабмином правилам, ненадлежащим качеством коммунальной услуги по электроснабжению считается, если напряжение в сети потребителя отличается от предельных гостовских значений, то есть ниже 198 В или выше 242 В. там скользко. По ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены нормально допустимый режим и предельно допустимый режим. Частота ухода в предельно допустимый нормируется хитрым графиком. https://docs.cntd.ru/document/1200006034/titles/7DE0K8 Share this post Link to post Share on other sites
Прохожий Report post #19 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:20 AM olvis сказал(а) 2 часа назад: Щиток в частном доме сам собирал. УЗМ 51 я себе поставил. Когда были очень сильные ветра, то срабатывало не раз. Видимо где-то на линиях провода болтает, касаются и срабатывает. Есть также УЗО на всё. Но главная проблема для меня это молнии. Два раза у меня из-за этого были проблемы. Весной всё же планирую в подвале поставить УЗИП. И вот тут уже всё сложнее и дороже. Пока при грозах приходится выключать входные автоматы. Есть специальные разрядники, при прохождении высоковольтных наводок от молнии, на них пробивается искровой промежуток и они принимают на себя весь ток. Дом скорее всего на некоторое время обесточится, но ничего не погорит зато. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Прохожий Report post #20 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:22 AM (edited) Себе в дом поставил щиток с реле напряжения, дорого, но не дороже чем вся бытовая техника а то и вообще весь дом и наши жизни, (в случае пожара). Реле+контактор, которым оно управляет. Уже несколько раз защита срабатывала, сеть в деревне не очень - фазы плавают и напряжение заметно просажено - 200 вольт по всем фазам. Народ топится электричеством, нагрузка большая. Edited November 28, 2022 by Прохожий 2 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #21 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:26 AM (edited) Кгд39 сказал(а) 10 минут назад: там скользко. По ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены нормально допустимый режим и предельно допустимый режим. Частота ухода в предельно допустимый нормируется хитрым графиком. https://docs.cntd.ru/document/1200006034/titles/7DE0K8 уменьшить напругу допустим на квартиру можно последовательным нихромовым сопротивлением ? Edited November 28, 2022 by Barins Share this post Link to post Share on other sites
SZlobaFM Report post #22 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:31 AM Barins сказал(а) 4 часа назад: в сети напряжение 240в, лампочки освещения не выдерживают и месяца. В нормы госта укладывается , но лампочки перегорают. что делать? Не в сети дело. В плане не в 240. Может колебания, или синусоида х. з. Не спец. Но то что не в 240ка вольтах, 100%, у меня см. выше 250 было, сейчас ниже 240 не бывает, обычно 242, с диодными, этими...люминисцентными, и диодными с отдельным блоком питания, ни с какими, проблем нет. Share this post Link to post Share on other sites
SZlobaFM Report post #23 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:34 AM Кгд39 сказал(а) 43 минуты назад: Жалуйтесь. ГОСТ +/-5% . 10% — кратковременно допустимый аварийный режим. Ну, или потратьтесь на установку стабилизатора. Дороговато, конечно. Ссылку не дадите, когда рыл, там получалось что и 242 терпимо. Итак, руководствоваться мы будем, ГОСТ 32144-2013, согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения: для сети 230в – от 207 до 253 Вольта; для сети 400в – от 360 до 440 Вольт. https://samelectrik.ru/kakoe-otklonenie-napryazheniya-v-seti-schitaetsya-predelnym.html#:~:text=Итак%2C руководствоваться мы будем%2C ГОСТ,от 360 до 440 Вольт. З. Ы. Во паразиты. По цифрам вижу, по цвету нет, не могли сделать стрелки разного цвета? Шучу, вижу что квадратики разные, но понять какая из стрелок к какому квадрату уже не могу. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Triff11 Report post #24 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:47 AM Не вижу проблем 1 2 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #25 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:50 AM Triff11 мощность его посмотрите.. 2 Share this post Link to post Share on other sites
SZlobaFM Report post #26 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:53 AM Barins сказал(а) 1 минуту назад: Triff11 мощность его посмотрите.. Угу. К каждому телику? А чо с духовкой делать? Там ящик должен быть с холодильник, и такие есть.. Share this post Link to post Share on other sites
Triff11 Report post #27 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:57 AM SZlobaFM сказал(а) 4 минуты назад: Угу. К каждому телику? А чо с духовкой делать? 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
Joe Report post #28 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 06:26 AM (edited) По РКНкам, поговаривают, РБУЗ дюже хорош (он-же зубр. Бренд хохляцкий, у нас занят, посему анаграмма). https://m.youtube.com/watch?v=qlSTcazqRTw (тут на лабораторном оборудовании проверка и разбор арбуза) https://m.youtube.com/watch?v=pmpK1NBm6Yc ( тут тест сравнение разных ркн на лабораторном оборудовании) Edited November 28, 2022 by Joe Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #29 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 06:46 AM Joe сказал(а) 17 минут назад: По РКНкам, поговаривают, РБУЗ дюже хорош (он-же зубр. Бренд хохляцкий, у нас занят, посему анаграмма). https://m.youtube.com/watch?v=qlSTcazqRTw (тут на лабораторном оборудовании проверка и разбор арбуза) https://m.youtube.com/watch?v=pmpK1NBm6Yc ( тут тест сравнение разных ркн на лабораторном оборудовании) яркий пример маркетинга с запариванием мозгов. Эти реле не регулируют напряжения,а в основе стоит реле за 10р с большим красочным корпусом Share this post Link to post Share on other sites
Кгд39 Report post #30 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 07:44 AM Barins сказал(а) 2 часа назад: уменьшить напругу допустим на квартиру можно последовательным нихромовым сопротивлением ? Затейливо. Настоятельно НЕ рекомендую. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Joe Report post #31 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 07:46 AM Barins сказал(а) 39 минут назад: яркий пример маркетинга с запариванием мозгов. Эти реле не регулируют напряжения,а в основе стоит реле за 10р с большим красочным корпусом А зачем им регулировать напряжение? Их задача защищать потребителя от пониженного/повышенного напряжения с достаточно маленьким временем срабатывания (миллисекунды). + Отсрочка включения при нормализации напряжения в заданных пределах (что особенно актуально для сбережения холодильного и компрессорного оборудования. Ну не любят они "дрочилово"). То о чём вы говорите - стабилизаторы. Вот в их задачу входит стабилизация напряжения в заданных параметрах. У них абсолютно другой ценник и размеры (в зависимости от их мощности). Пс: на даче воткнул арбузика, ибо с текущим состоянием воздушки нейтраль может отвалиться в любой момент в случайном месте. Да и скачки напруги - так себе удовольствие для техники. А вот с УЗИПами - тут всё сложно. 2 Share this post Link to post Share on other sites
SZlobaFM Report post #32 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 07:48 AM Joe сказал(а) 2 минуты назад: А зачем им регулировать напряжение? Их задача защищать потребителя от пониженного/повышенного напряжения с достаточно маленьким временем срабатывания (миллисекунды). + Отсрочка включения при нормализации напряжения в заданных пределах (что особенно актуально для сбережения холодильного и компрессорного оборудования. Ну не любят они "дрочилово"). То о чём вы говорите - стабилизаторы. Вот в их задачу входит стабилизация напряжения в заданных параметрах. У них абсолютно другой ценник и размеры (в зависимости от их мощности). Пс: на даче воткнул арбузика, ибо с текущим состоянием воздушки нейтраль может отвалиться в любой момент в случайном месте. Да и скачки напруги - так себе удовольствие для техники. А вот с УЗИПами - тут всё сложно. ничо не понял т.е. вот это шляпа? у меня не такой именно, но похожий. снизу амперы, сверху вольты. он и отшибал когда более 250в. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Прохожий Report post #33 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 08:02 AM (edited) SZlobaFM сказал(а) 42 минуты назад: ничо не понял т.е. вот это шляпа? у меня не такой именно, но похожий. снизу амперы, сверху вольты. он и отшибал когда более 250в. Что-то вроде этого у меня, только трехфазное. Реле кроме верха отсекает так-же перекос фаз и низ напряжения (не очень интуитивно, но всякие там холодильники горят чаще не из-за перенапряжения, а из-за пониженного напряжения, автоматика врубает компрессор, но на низком напряжении ему момента не хватает что-бы запуститься, зато вот обмоткам этого напряжения вполне достаточно что-бы сгореть, иногда буквально - сгореть) Edited November 28, 2022 by Прохожий 2 Share this post Link to post Share on other sites
kuzma Report post #34 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 09:10 AM (edited) Barins сказал(а) 5 часов назад: по лампочкам ответьте плиз? изготовитель экономить на конденсаторах ставя их в горячий корпус = при усыхание оных растёт пульсация= выходят из строят светодиоды которые там и так на пределе (чтобы яркость была больше) Спойлер вариант менять изготовителя лампы учится чинить если времени много по деньгам это недорого Прохожий сказал(а) 3 часа назад: Есть специальные разрядники, при прохождении высоковольтных наводок от молнии, на них пробивается искровой промежуток и они принимают на себя весь ток. Дом скорее всего на некоторое время обесточится, но ничего не погорит зато. в том-же УЗМ есть защита от импульсов напряжения таже молния рядом разряд. Варистор.. но если будут слишком большой импульс высокого напряжение он может разрушится Что вызовет КЗ и сеть будет отключена уже штатным автоматом по КЗ Спойлер Кстати в новых сериях варистор уже в термоусадку убрали так как при его разрушение выяснилось что он может портить плату это по мимо других доработок схемы и прошивки контролера Спойлер а от прямого попадания Молнии выключеные Автоматы не спасут там метры воздушного промежутка пробивает а на автоматах это мм Edited November 28, 2022 by kuzma 1 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #35 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 09:16 AM kuzma сказал(а) 2 минуты назад: изготовитель экономить на конденсаторах ставя их в горячий корпус = при усыхание оных растёт пульсация= выходят из строят светодиоды которые там и так на пределе (чтобы яркость была больше) вариант менять изготовителя лампы учится чинить если времени много по деньгам это недорого в светодиодных горят в основном микросхемы на ток светодиодов. я разные ставил ,одинаковых купить вагон пока не было блажи. но горят и обычные спиральные.. Share this post Link to post Share on other sites
kuzma Report post #36 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 09:19 AM (edited) Barins сказал(а) 5 минут назад: в светодиодных горят в основном микросхемы на ток светодиодов. я разные ставил ,одинаковых купить вагон пока не было блажи. но горят и обычные спиральные.. Ошибаешься как раз микросхемы там очень редко горят в 99.9% конденсатор и светодиоды от перегрева - решение хотя бы уменьшит ток где есть два токозадающих резисторы - но это портить опять таки корпус лампы и нужен хороший паялник p/s если у накаливания того..то проверяй патрон\выключатель может искрит если под спиральными понимаешь Галогенки то Обязательно Ставь плавный пуск !!(блок защиты как его некоторые называют) Спойлер Edited November 28, 2022 by kuzma 1 Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #37 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 09:30 AM (edited) стоит плавный пуск в каждом выключателе. Но ради интереса смотрел внутренности ламп . Китайцы лепят из того что в наличии,конденсатор в одной и 100 попался усохший (С чего ему гореть он только запускающий малой емкости 2мкф). либо микросхема по току ,либо резистор ее токоограничиващий, либо резистор от корпуса патрона к плате горят (они в горячем корпусе) так же горит блок ключей стиралки ,драйвер мультиварки,чайники.... Edited November 28, 2022 by Barins Share this post Link to post Share on other sites
Прохожий Report post #38 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 10:03 AM kuzma сказал(а) 51 минуту назад: том-же УЗМ есть защита от импульсов напряжения таже молния рядом разряд. Варистор.. но если будут слишком большой импульс высокого напряжение он может разрушится Что вызовет КЗ и сеть будет отключена уже штатным автоматом по КЗ Разрядник проще и надежнее - в нем нечему ломаться, по факту это просто два проводка в корпусе заполненном инертным газом. Так-то одна защита не исключает другую. Первая линия обороны - молниеотвод, уводящий разряд в землю, вторая линия - разрядник на входных цепях, поглощает мощные выбросы напряжения, третья линия - все эти УЗМ, и прочие более нежные и "умные" защиты. Share this post Link to post Share on other sites
kuzma Report post #39 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 10:12 AM (edited) Barins сказал(а) 45 минут назад: конденсатор в одной и 100 попался усохший ( а чем проверял ESR ? или только на вздутие Цитата стоит плавный пуск в каждом выключателе. а вот тут..уже вопросы если в эти светильники после накаливания светодиодные тыкал с нормальными драйверами а не RC понижалками .... Edited November 28, 2022 by kuzma Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #40 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 10:15 AM ESR-RLC метр Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #41 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 10:22 AM вы поймите простую вещь: в светодиодной лампе постоянный ток. кондер подключен параллельно диодам.он емкость набрал , положительным импульсом с добавкой тока зажег диоды и на этом его работа в сети постоянного тока окончена. Share this post Link to post Share on other sites
Barins Report post #42 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 10:58 AM (edited) на 10% больше напряжение на 10% больше мощность ,а детали там не военные (вроде +-20%) с нагревом Edited November 28, 2022 by Barins Share this post Link to post Share on other sites
Joe Report post #43 Posted November 28, 2022 | 11/28/2022 05:58 PM SZlobaFM сказал(а) 9 часов назад: ничо не понял т.е. вот это шляпа? у меня не такой именно, но похожий. снизу амперы, сверху вольты. он и отшибал когда более 250в. Ну почему-же шляпа-то?) это обычное Реле Контроля Напряжения. Его лучше иметь, чем не иметь. В случае, если вдруг, отгорит нейтраль (например в этажном щитке бывают кошмар-кошмары по состоянию, а в новостройках - по рукожопости) - к Вам не пойдёт повышенное напряжение (РКН отключит), или защитит при просадке от пониженного (эл. двигателям особенно плохеет - напряга падает, нагрузка не меняется - ток растёт и обмотки прикидываются кипятильником). Далее идёт выбор по коммутационным токам, и времени срабатывания, ну и исходя из этого - по надёжности (фирма производитель и модель). Просто как показала практика у коллег хохляцкий RBUZ - один из лучших по элементной базе (соответственно по характеристикам и живучести). Вот если б у Вас была производственная линия, то не ставить эту радость, в наше время, это просто преступление. У себя на даче я воткнул - нетуть доверия. А дома у меня - проводка алюмишка (состояние вполне хорошее и нагрузки никак не превышают её характеристики, иначе б сменил уже. Только на кухню докинул дополнительную линию, т.к. кухня - самая энергонагруженная часть дома), да 2 автомата, и два дифа. ПС: чёй-то щас сам призадумался, а не воткнуть-ли на всякий РКНку тоже... 4 Share this post Link to post Share on other sites
Прохожий Report post #44 Posted November 29, 2022 | 11/29/2022 08:27 AM Joe сказал(а) 14 часов назад: Просто как показала практика у коллег хохляцкий RBUZ - один из лучших по элементной базе (соответственно по характеристикам и живучести). посмотрел сейчас, у меня в щитке тоже арбуз этот, до войны еще покупал. Share this post Link to post Share on other sites